打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1 二线法:这是最初的测量方法:即将一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2 三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 仪器选择:目前市场支持此种方法的接地电阻测试仪比较多,其中以共立4105A-H接地电阻测试仪为代表,我公司支持此种方法的仪器是便携式接地电阻测试仪