检修
| 对设备的检查和修理,采用PDCA(P-计划、D-实施、C-检查、A-总结)循环的方法,包括:检修准备、制订各项计划和具体措施、施工、验收和修后评估等工作。
|
检修工作
| 针对设备的一次检修工作,可以是大修、小修等计划性检修,也可以是故障检修、停机消缺、节日检修等非计划性检修;一次检修工作中可以进行多次检修作业。
|
标准检修项目
| 设备检修导则规定的、检修必须进行的项目。包括对设备进行全面检查、清理,更换易损零部件,必要的监督检验等项目。
|
特殊检修项目
| 指标准项目以外的检修项目包括更换损坏严重的较大的零部件,消除设备较大缺陷,以及执行事故措施、节能措施、技改措施等项目。
|
重大特殊检修项目
| 指技术复杂、工期长、工程量大、单项工程费用超过50万元或对系统设备结构有重大改变的项目。
|
检修工艺
| 对检修作业步骤的详细描述。可以作为检修规程的一部分。
|
检修规程
| 也可称为检修工艺规程,是检修作业的标准和规范。检修规程的内容包括:检修对象的技术参数,检修周期,检修前准备工作,安全注意事项,检修步骤,检修试验项目等。
|
A级检修
| 大修,指对发电机组进行全面的解体检查和修理,以保持、恢复或提高设备性能(国家标准)
|
B级检修
| 中修,指针对机组某些设备存在问题,对机组部分设备进行解体检查和修理。(国家标准)
|
C级检修
| 小修,指根据设备的磨损、老化规律,有重点地对机组进行检查、评估、修理、清扫。C级检修可进行少量零件的更换、设备的消缺、调整、预防性试验等作业以及实施部分A级检修项目或定期滚动检修项目。(国家标准)
|
D级检修
| 维修,指当机组总体运行状况良好,而对主要设备的附属系统和设备进行消缺。(国家标准)
|
定检
| 定期检修,是一种以时间为基础的预防性检修,根据设备磨损和老化的统计规律,事先确定检修等级、检修间隔、检修项目、需用备件及材料等的检修方式。
|
临检
| 非计划性检修,指设备在发生故障或其他失效时进行的检修。
|
检修ABC(XXXX电厂)
| 检修ABC制度是一套用于设备定期维护与状态检修的设备管理制度,其核心在于“将有关设备检修的要素,如检修项目、周期、安全措施、工期、人工等标准化”,即将设备维护和检修的方法和程序制度化、表格化、档案化,并贯穿整个检修过程。
|
A类检修(XXXX电厂)
| 日常巡视项目,设备不需要退出运行,不需要进行隔离操作就能进行的维护工作,如设备巡查、记录数据和状态信号等。
|
B类检修(XXXX电厂)
| 设备小修,设备需要退出运行,并要求相应的隔离措施才能进行的维护工作,如在线仪器仪表校验、变压器试验以及开关柜定检等。
|
C类检修(XXXX电厂)
| 设备大修,设备需要退出运行并进行解体的检修工作,如变压器吊罩检查、断路器解体大修等等。
|
危险点管理
| XXXX电厂实行的一项安全生产管理制度。检修工作进行中,在办理工作票时,需要进行危险点的控制,防止意外发生。主要做法是办理工作票的检修工作负责人打印并填写《检修工作危险点分析控制单》,根据具体的工作内容,对该控制单上面的“危险点预控对照表”中需要执行的各项安全预控措施进行确认,在“是否执行”格中填写确认结果,最后由工作负责人、本次检修任务的工作班成员和工作许可人(一般是运行值长)共同签名确认。如果有一项需要执行的安全预控措施没有执行,都不应开具工作票。
|
点检
| 点检就是对于一些设备需要定期进行一些维修、试验或巡视,这些工作并不需要将设备退出运行,也不需要进行隔离操作,例如设备巡查、记录某些参数数据或状态信号等。
|
缺陷
| 设备故障或者安全隐患。按其对设备、系统的影响程度,分为紧急缺陷、重大缺陷和一般缺陷三类。
紧急缺陷:性质严重、情况危机、必须立即处理的缺陷。
重大缺陷:性质严重、情况严重、虽然尚可继续运行,但已影响设备出力,不能满足系统正常运行的需要,或在短期内可能发生事故,必须立即处理的缺陷。
一般缺陷:性质一般,情况轻微,对安全运行影响不大,可按计划安排处理的缺陷。
|
消缺
| 对汇报的缺陷进行消除。
|
两票
| 指工作票和操作票,其目的在于规范管理过程,保障生产安全。
|
工作票
| 一种票据,保证检修维护或安装调试工作具有安全工作条件,保证运行设备的可靠运行,防止因检修维护或安装调试工作所引起的事故。
|
操作票
| 操作票是为完成既定的操作任务而编制的规范化的操作顺序。
|
第一种工作票
| 在高压设备上工作需要全部或部分停电或高压室内低压回路上的工作需要停高压设备或做隔离措施。
|
第二种工作票
| 带电作业或带电设备外壳上的工作;二次回路上的工作,无需停高压设备者;有控制盘和一般低压设备上的工作;非当值人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形表测量高压回路的电流。
|
一级动火工作票
| 在一级动火区(厂内储油室、厂外油库、集控室、中控室、厂房电缆层、计算机房、危险品库、易燃易爆物品临时存放场所)进行电焊、气焊、气割或其他明火作业等动火工作时,必须办理一级动火工作票。一级动火工作票签发人为分部长及以上。
|
二级动火工作票
| 在二级动火区(主变室、厂变室、500KV电缆洞、柴油发电机房、蓄电池室、资料室、档案室、通讯房)进行电焊、气焊、气割或其他明火作业等动火工作时,必须办理二级动火工作票。二级动火工作票签发人为班长及以上。
|
机械工作票
| 用于所有机械类工作以及水力设施和水工建筑物上的工作的工作票。
|
高压试验票
| 需要设备隔离操作的高压设备的电气试验工作
|
工作许可证
| 需运行人员布置的安全措施中没有设备隔离操作的维护/试验工作。
|
工作通知单
| XXXX电厂为两票制与MAXIMO系统结合而使用的一种单据,作为工作票的一部分,凡要求使用工作票、动火工作票、工作许可证、高压试验许可证的工作都需要填写工作通知单。工作通知单分为工作通知和动火工作通知,均由MAXIMO系统发出。
|
工作票签发人
| 1)由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电业《安规》的生产部门领导、班长担任。
2)经部门进行专业技术和有关业务考试、考核,并经主管生产的副厂长或总工程师批准的主管技术人员。
|
工作票许可人
| 一般由运行值长担任。
|
工作负责人
| 对设备进行检修维护或安装调试工作负责的人员。一般由班长或工作班中熟悉现场设备情况,熟悉检修技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任。
|
工作票挂起
| 当维修无法完成,需要等待备品或观察一段时间时,工作票以挂起的形式结束。
|
工作中断
| 下列情况应办理工作中断手续,中断后继续工作时,工作票的“重发”和“接受”必须按安规中的“工作许可制度”办理。
1)多日检修工作,如收工后需拆除部分安全措施,如:开放已封闭的通道等;
2)检修工作因各种原因暂停一段时间,如暂无备品更换等;
3)在检修工作结束前,如需将检修设备试运行。
|
更换工作负责人
| 新工作负责人和原工作负责人认真交接后分别在一式两份工作票上签名,由工作票签发人填写变动时间并签名,如工作票签发人未在工作现场,可由工作票签发人委托工作许可人填写变动时间并代签名,同时在备注栏内注明。
|
|
|