马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。如果您注册时有任何问题请联系客服QQ: 83569622 。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
作为一家全球500强企业,新泽西州电力公司(纽约上市代码PSEG)是美国主要的发电商之一,在美国电力行业排名前三位,为新泽西州200万用户供电、为160万用户供应天然气。其所属的公共服务企业集团(PSEG)是一家拥有210亿资产的能源巨头,拥有三家子公司,员工达11000人。PSEG是一个传统的电力行业企业,包括有负责常规燃气和电力输送的PSEG公司和一个独立的非常规发电公司—PSEG电力公司,本节案例涉及的是前者。
公司希望能在一个解除管制的市场环境下,提高资产的效率和可靠率,降低故障和置换资产带来的搞额经营成本。PSE&G 2001年在其输配电分支实施了一个基于条件的预兆性维护项目(T&D Condition-Based Maintenance)。该项目针对变压器、断路器以及相关的设备(如继电器、LTC等),通过SAP公司 EAM企业资产管理系统和OSI公司 PI实时数据库系统的集成,提供基于条件的维护计划。具体来说,就是减少故障维护这种事后被动性的情况,在预防性维护(还包括定期维护)中增加基于条件的预兆性计划部分。
整个系统设计的模型如图12-15所示:

图 12-15
EAM+PI集成系统设计流程
1)从SCADA等系统自动收集,加上手工收集的原始数据会导入PI系统。
2)PI系统根据预先定义的公式进行函数计算,结果传递给预警模块。
3)预警模块根据定义条件,判断是否需要发出警告信息。预警的判断是一个关键环节,PSEG在PI系统内定义了条件评估的公式:CA = F1(M1) + F2(M2) + F3(M3) + …。其中构成公式因子(Factor)的有单位期间内的平均负载、最近油测结果、成本数据等等,不同的因子可以有不同的乘数(Multiplier)。
4)需要发出的警告信息在PI系统内经过接口转换数据传递到SAP EAM系统。
5)EAM系统根据传递的信息在系统内创建MD(Measurement Document,计量凭证),并自动创建通知单。
6)EAM启动维护流程,执行任务,更新维护历史。
7)EAM的数据传递到报表系统,进行KPI分析等。 |